Добавлено: Чт Окт 30, 2014 5:37 pm Заголовок сообщения: методика измерения сопротивления заземляющего устройства |
|
|
методика измерения сопротивления заземляющего устройства, с использованием подхода "из гавна и палок", по русски говоря "дешива и сердита".
при разработке методики использован здравый смысл, закон Ома, консультации c Мишей НГ из Питера, гуглом и аськой. ну дабы убедиться, в том, что я не гоню.
используемые приборы.
1. два китайских мультиметра.
2. нагрузка линейная(ТЭН), чем больше мощность, тем достовернее результат, главное не превысить предел измерений мультиметра по току(10А), всякие нелинейные нагрузки вроде электромоторов и газоразрядных ламп не использовать.
3. вспомогательный электрод(кусок арматуры 50см)
4. 10-20 метров провода для подключения вспомогательного электрода к мультиметру.
теперь сама схема
"нагрузка" понятно что такое
кружок с буквой А- мультиметр в режиме измерения силы постоянного тока
диод потому, что мультиметр не умеет мерить силу переменного тока
кружок с буквой V- мультиметр в режиме измерения напряжения, подключенный между исследуемым заземлителем и вспомогательным электродам.
далее, как пользоваться:
собираем схему, включаем, ждем пару минут на стабилизацию процессов и начинаем снимать показания вольтметра, показания снимаем переставляя вспомогательный электрод(нужно забивать в грунт) в разные места участка(в радиусе длины провода из пункта №4), чем больше показаний снимите, тем точнее будет результат. собрав показания вольтметра, находим среднюю величину и делим ее на показания амперметра. полученное число и есть сопротивление заземляющего устройства.
ЗЫ. Данная методика не дает идеально точного результата, но обладает достаточной точностью для косвенной оценки сделанного заземления на предмет его годности к использованию.
ЗЗЫ. использование стрелочных мультиметров вместо цифровых повышает достоверность измерений.
ЗЗЗЫ. при сборке схемы нужно представлять себе величину тока, который потечет по основной цепи, мощность нагрузки делим на 220, получаем примерную силу тока, исходя из этого правильно выбираем диод, амперметр и провода для основной цепи, иначе будет "бум барабум и моменто в море".
Последний раз редактировалось: fix (Пт Окт 31, 2014 10:40 am), всего редактировалось 1 раз |
|
| Вернуться к началу |
|
Назирыч
Зарегистрирован: 26.07.2009 Сообщения: 3126 Откуда: Уфа, Затон, Тихая слобода
|
Добавлено: Чт Окт 30, 2014 6:22 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| Использование сухой земли в период измерений даст наихудший возможный результат,не? Если в вёдро мерить... |
|
| Вернуться к началу |
|
fix

Зарегистрирован: 01.03.2006 Сообщения: 6018 Откуда: Уфа
|
Добавлено: Чт Окт 30, 2014 6:41 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| Назирыч писал(а): |
| Использование сухой земли в период измерений даст наихудший возможный результат,не? Если в вёдро мерить... |
чем хуже состояние почвы, с точки зрения электропроводности, тем достовернее будет результат. т.е. если ты в самую засуху намеришь 4ома, то в сырую погоду однозначно будет сопротивление ниже. |
|
| Вернуться к началу |
|
Назирыч
Зарегистрирован: 26.07.2009 Сообщения: 3126 Откуда: Уфа, Затон, Тихая слобода
|
Добавлено: Чт Окт 30, 2014 7:07 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| Именно об этом я коряво хотел сказать что ориентироваться на худший результат, чтобы абыдно не было. |
|
| Вернуться к началу |
|
****
Зарегистрирован: 11.12.2005 Сообщения: 13177
|
Добавлено: Чт Окт 30, 2014 7:20 pm Заголовок сообщения: |
|
|
От молодец! Второй тестер найду, займусь в ноябре при плюсах))
Хотелось бы теперь про консультантов
| fix писал(а): |
| ...консультации c Мишей НГ из Питера, гуглом и аськой. ... |
последних двух знаю, а Миша НГ это шо за авторитет?))) |
|
| Вернуться к началу |
|
Frol

Зарегистрирован: 22.12.2005 Сообщения: 4964 Откуда: Новосибирск-Москва-Салават-Мелеуз
|
Добавлено: Чт Окт 30, 2014 7:35 pm Заголовок сообщения: Re: методика измерения сопротивления заземляющего устройства |
|
|
| fix писал(а): |
диод потому, что мультиметр не умеет мерить силу переменного тока
|
Как так? Сейчас же даже вроде китайчатина всякая умеет это?
Хотя 10 А через щупы и провода в китайчанских щупах с волосинку не совместимы. |
|
| Вернуться к началу |
|
fix

Зарегистрирован: 01.03.2006 Сообщения: 6018 Откуда: Уфа
|
Добавлено: Пт Окт 31, 2014 10:35 am Заголовок сообщения: Re: методика измерения сопротивления заземляющего устройства |
|
|
| Frol писал(а): |
Как так? Сейчас же даже вроде китайчатина всякая умеет это?
Хотя 10 А через щупы и провода в китайчанских щупах с волосинку не совместимы. |
речь про самый дишманский китайский мультиметр, у него нет замера силы переменного тока. а для 10 ампер на нем есть отдельный вход, а внутре шунт стоит. ессно злоупотреблять не стоит:) и проводки на щуп взять пожирнее. но это очевидные вещи, а для кого не очевидно, то лучше не влезать:)
Последний раз редактировалось: fix (Пт Окт 31, 2014 10:45 am), всего редактировалось 1 раз |
|
| Вернуться к началу |
|
fix

Зарегистрирован: 01.03.2006 Сообщения: 6018 Откуда: Уфа
|
Добавлено: Пт Окт 31, 2014 10:43 am Заголовок сообщения: |
|
|
| добавил примечание в первый пост, по поводу силы тока и жирности проводов |
|
| Вернуться к началу |
|
fix

Зарегистрирован: 01.03.2006 Сообщения: 6018 Откуда: Уфа
|
Добавлено: Пт Окт 31, 2014 10:44 am Заголовок сообщения: |
|
|
| Iguana писал(а): |
| а Миша НГ это шо за авторитет?))) |
знакомый уазовод перфекционист:) правда в отличии от меня, он свой уаз уже собрал и ездит. |
|
| Вернуться к началу |
|
****
Зарегистрирован: 11.12.2005 Сообщения: 13177
|
Добавлено: Пт Окт 31, 2014 1:03 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Два вопроса:
- длина проводников (у меня к тену подключен длинный провод с вилкой и я его не хочу укорачивать или отвичивать от тена ибо это сложно)) играет роль?
- мультиметры стрелочные должны быть или цифровые пойдут (иногда встречается, что только стрелочные нужны)? |
|
| Вернуться к началу |
|
|