Автор |
Сообщение |
Мансур
Зарегистрирован: 13.12.2007 Сообщения: 1304
|
Добавлено: Чт Апр 10, 2008 10:39 am Заголовок сообщения: Вентиляция подземного гаража... |
|
|
Хто знает, как сделать грамотно вентиляцию в подземном гараже? Есть яма и погреб. Влажность офигенная- везде конденсат. И так сцука каждую весну..... |
|
Вернуться к началу |
|
Axel
Зарегистрирован: 21.07.2003 Сообщения: 274 Откуда: ЭФЭ
|
Добавлено: Чт Апр 10, 2008 1:17 pm Заголовок сообщения: |
|
|
гараж коллективный? отопление есть? а вообще вентиляция при строительстве сразу делается... |
|
Вернуться к началу |
|
ErnestF
Зарегистрирован: 21.04.2003 Сообщения: 8486 Откуда: Уфа
|
Добавлено: Чт Апр 10, 2008 1:49 pm Заголовок сообщения: |
|
|
имхо на погреб нужно отдельную вентиляцию...
когда давно с отцом делали погреб он сделал 2 отвода один ближе к полу , другой ближе к потолку погреба и третья около потолка гаража.
в погребе сухо и в гараже тоже ... про "физику" нужно у отца спросить |
|
Вернуться к началу |
|
Alexey Stranger
Зарегистрирован: 26.12.2006 Сообщения: 3025 Откуда: Уфа
|
Добавлено: Чт Апр 10, 2008 2:02 pm Заголовок сообщения: Re: Вентиляция подземного гаража... |
|
|
Мансур писал(а): |
Хто знает, как сделать грамотно вентиляцию в подземном гараже? Есть яма и погреб. Влажность офигенная- везде конденсат. И так сцука каждую весну..... |
Та же проблема. Решение примерно следующее:
1. Найти источник влаги (тающий снег, попадает в гараж, искать место проникновения) - направить основные средства на решение этой проблемы.
2. В погребе сделать дверь, как можно герметичнее (а вообще погреб в гараже - зло).
3. Сделать качественную вентиляцию погреба и гаража. Для этих целей лучше использовать полиэтиленовые трубы канализации большого диаметра, лучше черные - они дешевле. Чем меньше будет изгибов, тем лучше. Как минимум 2 точки - погреб и гараж. Также продумать приток воздуха, иначе не будет тяги, соответсвенно не будет вытягиваться влага.
4. Крыша. Если протекает - перестелить.
5. Закрыть програлы между соседними гаражами - в них попадает снег, скапливается там в больших количествах и тает, попадая практически в гараж.
6. Перезалить полы, добавляя гидроизолятор (или под новую стяжку). Для этого можно использовать Акватрон №6. Для гаража более чем достаточно будет 2 упаковки по 4 кг. Вмешивать в раствор строго по инструкции.
7. Полностью герметизировать погреб. Пособий разных полно, найти не составит труда. Можно применять как битумную гидроизоляцию, так и цементную. Главное, чтоб закрыто было все - пол, стены, потолок.
8. Оштукатурить стены изнутри, также используя Акватрон (номер и расход узнать у консультантов).
9. Оштукатурить стену снаружи (если и где возможно), также используя Акватрон (см. п.8 )
Вот такой план работ. Если делать его полностью, то точно от проблемы можно избавиться, только не бюджетно это. Как минимум сделать п.п. 1-5, остальные по желанию, постепенно переходя от п.6. и далее. |
|
Вернуться к началу |
|
|
|
|