Автор |
Сообщение |
аксакал
Зарегистрирован: 02.11.2007 Сообщения: 2034 Откуда: уфа
|
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 10:21 pm Заголовок сообщения: труба- максимальная нагрузка |
|
|
Короче такое дело.В гараже с опорой на стены(ширина 4метра), хочу положить трубу и в будущем за неё цеплять лебёдку где-то на 200-300кг.Какя труба выдержит с запасом такую нагрузк?.Искал в инете калькулятор для расчёта ,не нашел.Может кто подскажет? |
|
Вернуться к началу |
|
Влад(Виссарионыч)
Зарегистрирован: 29.10.2010 Сообщения: 3961 Откуда: Уфа-Черниковка
|
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 10:48 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Трубы все разные... сплав, толщина стенки... просто так не угадаешь. Швеллер лучше положить. |
|
Вернуться к началу |
|
Шурале56

Зарегистрирован: 23.05.2010 Сообщения: 6797 Откуда: Оренград
|
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 11:28 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Эх, сопромат...
По расчету 108*6 круглая труба из Ст3 проходит, если 300 кг подвешивать ровно посередине 4 метровой трубы. Т.е. 159*6, 168*6 я б заложил для жесткости, считать величину прогиба влом.
А не, не в лом - 7 мм прогиб для 108*6 ) |
|
Вернуться к началу |
|
poygin. Гость
|
Добавлено: Вс Янв 12, 2014 1:58 am Заголовок сообщения: |
|
|
Шурале56 писал(а): |
Эх, сопромат... ) |
Это же не скакалка, чтоб ее за 2 конца держать))) |
|
Вернуться к началу |
|
****
Зарегистрирован: 11.12.2005 Сообщения: 13177
|
Добавлено: Вс Янв 12, 2014 8:34 am Заголовок сообщения: |
|
|
А скока у трубы концов?) |
|
Вернуться к началу |
|
poygin

Зарегистрирован: 24.12.2007 Сообщения: 643 Откуда: Уфа
|
Добавлено: Вс Янв 12, 2014 9:49 am Заголовок сообщения: |
|
|
А если труба не 4м, а 4км, тоже за концы закрепим и посчитаем диаметр, или все-таки на опоры положим?)) |
|
Вернуться к началу |
|
Шурале56

Зарегистрирован: 23.05.2010 Сообщения: 6797 Откуда: Оренград
|
Добавлено: Вс Янв 12, 2014 10:50 am Заголовок сообщения: |
|
|
Про скакалку и 4 км нипонил. Из условий ТС расчетная схема упрощенно принята
 |
|
Вернуться к началу |
|
poygin

Зарегистрирован: 24.12.2007 Сообщения: 643 Откуда: Уфа
|
Добавлено: Вс Янв 12, 2014 11:09 am Заголовок сообщения: |
|
|
Трубу же логичней проложить по полу/потолку/стене. Следовательно имеем возможность дополнительно ее зафиксировать, тем самым уменьшив сечение. К примеру так:
 |
|
Вернуться к началу |
|
Шурале56

Зарегистрирован: 23.05.2010 Сообщения: 6797 Откуда: Оренград
|
Добавлено: Вс Янв 12, 2014 11:18 am Заголовок сообщения: |
|
|
Тогда получается не с опорой на стены, а с подвеской к потолку. В топике про потолок - ни слова. ) |
|
Вернуться к началу |
|
poygin

Зарегистрирован: 24.12.2007 Сообщения: 643 Откуда: Уфа
|
Добавлено: Вс Янв 12, 2014 11:28 am Заголовок сообщения: |
|
|
Можно и по противоположной воротам стене проложить. Не по центру же гаража на метровой высоте эту трубу класть)) |
|
Вернуться к началу |
|
|