Есть электрик, не авто, есть пара вопросов... 
На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 След.
|
|
|
| Автор |
Сообщение |
fix

Зарегистрирован: 01.03.2006 Сообщения: 6018 Откуда: Уфа
|
Добавлено: Чт Окт 23, 2014 12:57 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| sancho1941 писал(а): |
| можно там по новому что то замутить |
дорого и бессмысленно. |
|
| Вернуться к началу |
|
sancho1941

Зарегистрирован: 13.09.2009 Сообщения: 2489 Откуда: УФА
|
Добавлено: Чт Окт 23, 2014 1:03 pm Заголовок сообщения: |
|
|
так тему не уводите в сторону, у меня проблемы не с заземлением, мощии не хватает
есть електтрик кто бы это все посмотрел померил а? |
|
| Вернуться к началу |
|
fix

Зарегистрирован: 01.03.2006 Сообщения: 6018 Откуда: Уфа
|
Добавлено: Чт Окт 23, 2014 1:51 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| sancho1941 писал(а): |
| у меня проблемы не с заземлением |
а вот это стопудова, если ты пытался снизить потери заменой автомата рассчитанного на бОльший ток, то точно, проблема не с землей:) |
|
| Вернуться к началу |
|
Саня
Зарегистрирован: 10.11.2005 Сообщения: 5823 Откуда: Уфа
|
Добавлено: Чт Окт 23, 2014 2:14 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| Сечение СИПа какое? 800 метров докуя ведь это. |
|
| Вернуться к началу |
|
sancho1941

Зарегистрирован: 13.09.2009 Сообщения: 2489 Откуда: УФА
|
Добавлено: Чт Окт 23, 2014 4:50 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| Саня писал(а): |
| Сечение СИПа какое? 800 метров докуя ведь это. |
сечение 16
Фикс ну не електрик я по образованию не разу, сложно у меня с этим |
|
| Вернуться к началу |
|
Qwerty_Alex

Зарегистрирован: 24.07.2003 Сообщения: 6647 Откуда: Уфа
|
Добавлено: Чт Окт 23, 2014 5:05 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Сопротивление проводов судя по http://www.elcable.ru/product/appl/appl.html?id=35
почти 2 ома.
А это очень дофига, и скорее всего проблема именно в этом.
Померяйте напряжение на выходе транса и у себя на вводе при подключенной серьезной нагрузке, все сразу станет видно. |
|
| Вернуться к началу |
|
tourist

Зарегистрирован: 29.01.2007 Сообщения: 210 Откуда: Уфа
|
Добавлено: Пт Окт 24, 2014 11:21 pm Заголовок сообщения: |
|
|
как писал Qwerty_Alex 2 Ома реально много. 800метров по 0,4кВ-это жестоко тем более с сечением 16мм Даже стаб вряд ли спасет. При хорошем заземлении напруга поднимется. но есть опасность, что при нагрузке от других потребителей, от вашего щитка до контура заземления большой ток потечет. |
|
| Вернуться к началу |
|
Назирыч
Зарегистрирован: 26.07.2009 Сообщения: 3126 Откуда: Уфа, Затон, Тихая слобода
|
Добавлено: Вс Окт 26, 2014 3:40 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| tourist писал(а): |
| При хорошем заземлении напруга поднимется. |
Как? На землю ноль кинуть? Тогда никаких нафиг полутораметровых уголков не хватит ни три ни 10. И убьет таким током насколько я понимаю без вариантов. |
|
| Вернуться к началу |
|
Саня
Зарегистрирован: 10.11.2005 Сообщения: 5823 Откуда: Уфа
|
Добавлено: Вс Окт 26, 2014 4:22 pm Заголовок сообщения: |
|
|
По большому счету ноль и земля это одно и то же. Ноль заземляется в каждом КТП и в каждом ВУ (см. ПУЭ).
Тк питание происходит по двум проводам (ноль и фаза), сечение которых недостаточно, то увеличив сечение (надежно заземлив ноль) одного, получим некоторый прирост напряжения.
Судя по вопросу, ноль в твоем ВУ не заземлен?  |
|
| Вернуться к началу |
|
fix

Зарегистрирован: 01.03.2006 Сообщения: 6018 Откуда: Уфа
|
Добавлено: Пн Окт 27, 2014 10:23 am Заголовок сообщения: |
|
|
| Назирыч писал(а): |
| Как? На землю ноль кинуть? |
Именно:), причем для схемы с PEN проводником это требование, а не рекомендация:) |
|
| Вернуться к началу |
|
|
|
|
|