AlexS
Зарегистрирован: 13.06.2007 Сообщения: 1478 Откуда: Уфа
|
Добавлено: Чт Окт 30, 2014 12:49 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| Qwerty_Alex писал(а): |
Очень подозрительно цифры напряжения выглядят при такой длине таких тоненьких проводов. |
Подозреваю, что провод СИП 16мм2 идёт лишь от дома до ближайшего столба.(типовое подключение).
А по столбам далее уже потолще проводнички.
ЗЫ 50 Ампер по одной фазе - это сурьёзно!
| Цитата: |
| по дому ввг 3х2.5 |
- маловато буит. |
|
| Вернуться к началу |
|
tatarin
Зарегистрирован: 05.03.2007 Сообщения: 2184 Откуда: Ufa
|
Добавлено: Чт Окт 30, 2014 12:51 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| почему 3х2.5 маловато? мне для пьесы |
|
| Вернуться к началу |
|
Саня
Зарегистрирован: 10.11.2005 Сообщения: 5823 Откуда: Уфа
|
Добавлено: Чт Окт 30, 2014 1:32 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| Нормально будет 3х2.5, если конечно все на один провод не вешать. |
|
| Вернуться к началу |
|
tatarin
Зарегистрирован: 05.03.2007 Сообщения: 2184 Откуда: Ufa
|
Добавлено: Чт Окт 30, 2014 1:57 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| я всегда думал, что нормально или нет определяет аппарат защиты, а не проводник. но при этом сечение проводников должно быть верно подобрано |
|
| Вернуться к началу |
|
Саня
Зарегистрирован: 10.11.2005 Сообщения: 5823 Откуда: Уфа
|
Добавлено: Чт Окт 30, 2014 2:10 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| Автомат подбирается по сечению провода, а провод исходя от величины нагрузки. 2.5 кв.мм меди, это 25 ампер или 6 квт. |
|
| Вернуться к началу |
|
sancho1941

Зарегистрирован: 13.09.2009 Сообщения: 2489 Откуда: УФА
|
Добавлено: Чт Окт 30, 2014 2:21 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| tatarin писал(а): |
вопросы к санчо:
1. откуда инфа, что на трансе 224В?
2. 800м по 16му сечению аллюминия ... при отпущенных 15кВт уже получаем 16% потери, что выше нормируемой величины. проектировщику или советчику срочный отрыв рук.
3. 207 Вольт на вводе в дом или в месте подключения к насосу? |
1 померял в трансформаторе на своем автомате
2 вот сколько отпущено я не ведаю и как понять?
3 204 это на входе на первом автомате в доме после 800 м сипа
Сип идет все 800 метров, тянул сам, проектировал тоже сам) руки себе отрывать не буду)
Разве 50 А по одной фазе это много? |
|
| Вернуться к началу |
|
Frol

Зарегистрирован: 22.12.2005 Сообщения: 4964 Откуда: Новосибирск-Москва-Салават-Мелеуз
|
Добавлено: Чт Окт 30, 2014 2:24 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| пока ты бегал, напряжение на трансформаторе немного упало и дало странные результаты на автомате. |
|
| Вернуться к началу |
|
sancho1941

Зарегистрирован: 13.09.2009 Сообщения: 2489 Откуда: УФА
|
Добавлено: Чт Окт 30, 2014 2:45 pm Заголовок сообщения: |
|
|
почему оно должно было упасть? потребители не выключались
мереть конечно лучше одновременно |
|
| Вернуться к началу |
|
Frol

Зарегистрирован: 22.12.2005 Сообщения: 4964 Откуда: Новосибирск-Москва-Салават-Мелеуз
|
Добавлено: Чт Окт 30, 2014 3:23 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| sancho1941 писал(а): |
почему оно должно было упасть? потребители не выключались
мереть конечно лучше одновременно |
Напряжение плавает. Часто достаточно чувствительно. Двумя мультиметрами, по телефону проще всего. Перед этим их сравнить в одном штепселе.
Ну узнаешь ты, что на проводе есть падение большое. Расстроишься. Не перекладывать же провод. Так что забей... |
|
| Вернуться к началу |
|
sancho1941

Зарегистрирован: 13.09.2009 Сообщения: 2489 Откуда: УФА
|
Добавлено: Чт Окт 30, 2014 3:28 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| Кому 800 метров провода сип 16 го)? |
|
| Вернуться к началу |
|
|