Есть проблема.
В коаксиальном дымоходе в процессе ветреного снегопада забилась подача воздуха к котлу.
Прочистил, котел работает.
Но поскольку на даче бываю только в выходные, озаботился решением этой проблемы.
Гугль в этом не помог.
Кто сталкивался с такой задачей и успешно решил- прошу поделиться опытом. |
|
| Вернуться к началу |
|
serg777

Зарегистрирован: 27.02.2008 Сообщения: 5030 Откуда: Подуфимье
|
Добавлено: Вс Дек 07, 2014 11:16 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| 2 uka: У меня на базе мы разделили вход и выход. Полет нормальный! Можешь посмотреть. База на Циганке. |
|
| Вернуться к началу |
|
serg777

Зарегистрирован: 27.02.2008 Сообщения: 5030 Откуда: Подуфимье
|
Добавлено: Вс Дек 07, 2014 11:18 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| fix писал(а): |
| у меня на соседнем участке, с замороженной стройкой, живет стая одичавших собак, как бы решить эту проблему? "собачники" пару раз приезжали, не могут поймать, собакены хитрые и прячутся. |
А че, тырнет не в помощь? Легко и просто. Рецептов писать не буду, дабы не возбудить зеленых. |
|
| Вернуться к началу |
|
Qwerty_Alex

Зарегистрирован: 24.07.2003 Сообщения: 6647 Откуда: Уфа
|
Добавлено: Пн Дек 08, 2014 1:04 am Заголовок сообщения: |
|
|
| Травить собакенов ядом по моему большее зло, чем стрелять. Мало того что мучаются, так ещё и невиновные, просто оголодавшие попадают, часто щенки. |
|
| Вернуться к началу |
|
fix

Зарегистрирован: 01.03.2006 Сообщения: 6018 Откуда: Уфа
|
Добавлено: Пн Дек 08, 2014 12:51 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| serg777 писал(а): |
А че, тырнет не в помощь? Легко и просто. Рецептов писать не буду, дабы не возбудить зеленых. |
есть наивная вера в государство, хотелось бы чтобы соответствующая служба выполнила свою работу. |
|
| Вернуться к началу |
|
[bn]santa

Зарегистрирован: 04.01.2006 Сообщения: 1642 Откуда: Уфа
|
Добавлено: Пн Дек 08, 2014 1:18 pm Заголовок сообщения: |
|
|
сперва по тихому
потом так
 |
|
| Вернуться к началу |
|
uka

Зарегистрирован: 27.02.2006 Сообщения: 1785 Откуда: Уфа
|
Добавлено: Вс Дек 14, 2014 10:11 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| Осенью заменил древний ЯИК-17 на настенный котел. Дымовые газы вместо трубы пошли в коаксиальный дымоход. В первые морозы получил сюрприз: котел встал по причине недостатка воздуха для горения, причина простая: забилась конденсатом всасывающая труба из-за неправильной установки. Итог: второй этаж заморожен полностью, температура -11. Вчера благодаря потеплению восстановил циркуляцию и возблагодарил Бога ( ну и себя за одно), что залил в систему пропиленгликоль, благодаря чему не попал минимум на тридцатник. |
|
| Вернуться к началу |
|
Skif
Зарегистрирован: 22.10.2004 Сообщения: 866 Откуда: Уфа
|
Добавлено: Вс Дек 14, 2014 10:22 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| Хм, коаксиал вроде должен сам себя греть, разве нет? У меня котел открытого типа (берет воздух из дома,выдыхает в общую вентиляцию), у соседей закрытого (коаксиал) - аццкая борода нарастает в морозы на трубе. Не слышал, чтобы у них проблемы были даже в минус 45. |
|
| Вернуться к началу |
|
Dюхан
Зарегистрирован: 25.01.2010 Сообщения: 101 Откуда: На юге жара, а на полюсе льды, а я из Уфы, мне все до балды.
|
Добавлено: Вс Дек 14, 2014 10:27 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| Коаксиалка должна быть смонтирована с уклоном от котла на улицу |
|
| Вернуться к началу |
|
uka

Зарегистрирован: 27.02.2006 Сообщения: 1785 Откуда: Уфа
|
Добавлено: Вс Дек 14, 2014 10:29 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Коаксиальный дымоход дОлжно ставить с уклоном в два-три градуса, чтобы наружу стекал конденсат. У меня установщики это правило не соблюли. Вот и получил пилюлю.
Борода не проблема - легко устраняется палкой. |
|
| Вернуться к началу |
|
|