Есть электрик, не авто, есть пара вопросов... 
На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 След.
|
|
|
| Автор |
Сообщение |
fix

Зарегистрирован: 01.03.2006 Сообщения: 6018 Откуда: Уфа
|
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 12:50 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| sancho1941 писал(а): |
| на трансе земля прослабнет и потечет все через твою, короче у нас все горе от ума)))) |
горе не от ума, а как раз от его отсутствия. рулит подход "сделал как у соседа". в нормальных условиях ток по земле не течет, используется нулевой провод, в твоем толковании "минус". ток на земле появляется в момент аварии, при обрыве нулевого проводника между потребителем и трансформатором. что бы по твоему нулю не потёк ток, если у транса земля прослабнет(опять на твоем языке написал), на вход ставится 2P(именно 2P, а не 1P+N) автомат, который вышибет, когда через твой ноль в землю потечет ток от соседей. |
|
| Вернуться к началу |
|
sancho1941

Зарегистрирован: 13.09.2009 Сообщения: 2489 Откуда: УФА
|
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 1:53 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо, Фикс, что снизашел до моего языка терь тока объясни что такое 2р и что такое 1 р + n |
|
| Вернуться к началу |
|
Назирыч
Зарегистрирован: 26.07.2009 Сообщения: 3126 Откуда: Уфа, Затон, Тихая слобода
|
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 2:23 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| Р- нерусскими буквами пхаза, N- неутрал. Так хорошо понятно? |
|
| Вернуться к началу |
|
fix

Зарегистрирован: 01.03.2006 Сообщения: 6018 Откуда: Уфа
|
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 3:00 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| sancho1941 писал(а): |
Спасибо, Фикс, что снизашел до моего языка терь тока объясни что такое 2р и что такое 1 р + n |
P в названии автомата означает, что на этом полюсе стоит автоматический размыкатель.
автомат 2P- двухполюсной с размыкателями на обеих полюсах, т.е. при превышении тока номинала на любом из полюсов разорвет цепь.
автомат 1P+N двухполюсной с размыкателями на одном полюсе, на втором полюсе, которые N, автоматического размыкателя нету и если по нему потечет ток с превышением, то ничего не разомкнется. будет срабатывать тольк при превышении на фазе.
и еще, два раздельных одинарных автомата на фазу и ноль ставить нельзя, потому что при установке размыкателя на ноль нужно обеспечить автоматическое размыкании фазы при отключении нуля. |
|
| Вернуться к началу |
|
****
Зарегистрирован: 11.12.2005 Сообщения: 13177
|
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 3:04 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| fix писал(а): |
| Iguana писал(а): |
| Замеришь - расскажешь |
а тебе какой прок от того, что я у себя намерил? |
Мне твои "намерил" не нужны, мне технология простая нужна.
| fix писал(а): |
...фазу, через автомат 60А подаешь на заземляющее устройство, если автомат вышибло, то "земля" годная, если не вышибает, значит сопротивление заземлителя превышает 3,7 ома. т.е негодное .... |
Но вот енту технологию чета мне пробовать не хотца))) |
|
| Вернуться к началу |
|
AlexS
Зарегистрирован: 13.06.2007 Сообщения: 1478 Откуда: Уфа
|
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 5:40 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| tourist писал(а): |
как писал Qwerty_Alex 2 Ома реально много. 800метров по 0,4кВ-это жестоко тем более с сечением 16мм |
(из физики 8-го класса)
Расстояние 800м при сечение 16 мм2 двупроводки алюминиевой - это кто так спроектировал, пардон?
Сопротивление активное только 2,7 Ома будет (считаем в обе стороны; если по земле будет течь, то чуть меньше). А при таком сопротивлении при токе 16 А будет "просадка" 43 Вольта! По норме минус 15% допускается - это 33 Вольта. (до 187Вольт). Тут поможет либо подключиться поближе, чем 800м. А если дом "на отшибе" и неоткуда больше брать, то класть новую линию.
Иначе максимальная нагрузка - это чайник 12А, или 2,5кВт примерно |
|
| Вернуться к началу |
|
sancho1941

Зарегистрирован: 13.09.2009 Сообщения: 2489 Откуда: УФА
|
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 6:19 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| Физика то физикой, тока нет потерь таких, при нагрузке в 12 кВт, на трансформаторе 224 дома 207 ,вот... |
|
| Вернуться к началу |
|
AlexS
Зарегистрирован: 13.06.2007 Сообщения: 1478 Откуда: Уфа
|
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 6:37 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| sancho1941 писал(а): |
| Физика то физикой, тока нет потерь таких, при нагрузке в 12 кВт, на трансформаторе 224 дома 207 ,вот... |
Значит в условиях ошибка.
Фактически падение напряжения - 17 Вольт (в норме). При токе 50 Ампер!!
Это хорошие показатели. Не все далеко, кто так похвастается  |
|
| Вернуться к началу |
|
Саня
Зарегистрирован: 10.11.2005 Сообщения: 5823 Откуда: Уфа
|
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 9:09 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| Цитата: |
| при нагрузке в 12 кВт, на трансформаторе 224 дома 207 |
И чем ты недоволен?  |
|
| Вернуться к началу |
|
Qwerty_Alex

Зарегистрирован: 24.07.2003 Сообщения: 6647 Откуда: Уфа
|
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 9:43 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| Осталось понять ЧЕМ нагружал на 12кило линию Санчо. Цифры выглядят нереально, в одном из условий точно ошибка |
|
| Вернуться к началу |
|
|
|
|
|