ГЛЦ России Бронирование жилья   Вебкамеры  Состояние трасс Поиск попутчика |  НеДома.ру
 !!! Правила ПоискПоиск ПользователиПользователи ГруппыГруппы  РегистрацияРегистрация  ПрофильПрофиль Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения ВходВход

Есть электрик, не авто, есть пара вопросов...

 RSS-поток ветки «Есть электрик, не авто, есть пара вопросов...»
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов -> Технический форум
Автор Сообщение
fix



Зарегистрирован: 01.03.2006
Сообщения: 6018
Откуда: Уфа

СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2014 12:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

sancho1941 писал(а):
на трансе земля прослабнет и потечет все через твою, короче у нас все горе от ума))))

горе не от ума, а как раз от его отсутствия. рулит подход "сделал как у соседа". в нормальных условиях ток по земле не течет, используется нулевой провод, в твоем толковании "минус". ток на земле появляется в момент аварии, при обрыве нулевого проводника между потребителем и трансформатором. что бы по твоему нулю не потёк ток, если у транса земля прослабнет(опять на твоем языке написал), на вход ставится 2P(именно 2P, а не 1P+N) автомат, который вышибет, когда через твой ноль в землю потечет ток от соседей.
Вернуться к началу
sancho1941



Зарегистрирован: 13.09.2009
Сообщения: 2489
Откуда: УФА

СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2014 1:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо, Фикс, что снизашел до моего языка Smile терь тока объясни что такое 2р и что такое 1 р + n
Вернуться к началу
Назирыч



Зарегистрирован: 26.07.2009
Сообщения: 3126
Откуда: Уфа, Затон, Тихая слобода

СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2014 2:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Р- нерусскими буквами пхаза, N- неутрал. Так хорошо понятно?
Вернуться к началу
fix



Зарегистрирован: 01.03.2006
Сообщения: 6018
Откуда: Уфа

СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2014 3:00 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

sancho1941 писал(а):
Спасибо, Фикс, что снизашел до моего языка Smile терь тока объясни что такое 2р и что такое 1 р + n

P в названии автомата означает, что на этом полюсе стоит автоматический размыкатель.
автомат 2P- двухполюсной с размыкателями на обеих полюсах, т.е. при превышении тока номинала на любом из полюсов разорвет цепь.
автомат 1P+N двухполюсной с размыкателями на одном полюсе, на втором полюсе, которые N, автоматического размыкателя нету и если по нему потечет ток с превышением, то ничего не разомкнется. будет срабатывать тольк при превышении на фазе.
и еще, два раздельных одинарных автомата на фазу и ноль ставить нельзя, потому что при установке размыкателя на ноль нужно обеспечить автоматическое размыкании фазы при отключении нуля.
Вернуться к началу
****



Зарегистрирован: 11.12.2005
Сообщения: 13177

СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2014 3:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

fix писал(а):
Iguana писал(а):
Замеришь - расскажешь

а тебе какой прок от того, что я у себя намерил?
Мне твои "намерил" не нужны, мне технология простая нужна.
fix писал(а):
...фазу, через автомат 60А подаешь на заземляющее устройство, если автомат вышибло, то "земля" годная, если не вышибает, значит сопротивление заземлителя превышает 3,7 ома. т.е негодное Smile....
Но вот енту технологию чета мне пробовать не хотца)))
Вернуться к началу
AlexS



Зарегистрирован: 13.06.2007
Сообщения: 1478
Откуда: Уфа

СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2014 5:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

tourist писал(а):
как писал Qwerty_Alex 2 Ома реально много. 800метров по 0,4кВ-это жестоко тем более с сечением 16мм Smile

(из физики 8-го класса)
Расстояние 800м при сечение 16 мм2 двупроводки алюминиевой - это кто так спроектировал, пардон?
Сопротивление активное только 2,7 Ома будет (считаем в обе стороны; если по земле будет течь, то чуть меньше). А при таком сопротивлении при токе 16 А будет "просадка" 43 Вольта! По норме минус 15% допускается - это 33 Вольта. (до 187Вольт). Тут поможет либо подключиться поближе, чем 800м. А если дом "на отшибе" и неоткуда больше брать, то класть новую линию.
Иначе максимальная нагрузка - это чайник Sad 12А, или 2,5кВт примерно
Вернуться к началу
sancho1941



Зарегистрирован: 13.09.2009
Сообщения: 2489
Откуда: УФА

СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2014 6:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Физика то физикой, тока нет потерь таких, при нагрузке в 12 кВт, на трансформаторе 224 дома 207 ,вот...
Вернуться к началу
AlexS



Зарегистрирован: 13.06.2007
Сообщения: 1478
Откуда: Уфа

СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2014 6:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

sancho1941 писал(а):
Физика то физикой, тока нет потерь таких, при нагрузке в 12 кВт, на трансформаторе 224 дома 207 ,вот...


Значит в условиях ошибка.
Фактически падение напряжения - 17 Вольт (в норме). При токе 50 Ампер!!
Это хорошие показатели. Не все далеко, кто так похвастается Smile
Вернуться к началу
Саня



Зарегистрирован: 10.11.2005
Сообщения: 5823
Откуда: Уфа

СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2014 9:09 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
при нагрузке в 12 кВт, на трансформаторе 224 дома 207
И чем ты недоволен? Shocked
Вернуться к началу
Qwerty_Alex



Зарегистрирован: 24.07.2003
Сообщения: 6647
Откуда: Уфа

СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2014 9:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Осталось понять ЧЕМ нагружал на 12кило линию Санчо. Цифры выглядят нереально, в одном из условий точно ошибка
Вернуться к началу
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов -> Технический форум Часовой пояс: GMT + 6
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Страница 6 из 10